Am avut de curand niste peripetii cu Enel-ul care s-au concretizat intr-o pana de curent de 7 ore, cat timp au lucrat ei la problema pe strada.
Norocul nostru a fost ca eram acasa si am putut sa miscam apa in acvarii incat sa fie totul ok. Pentru cine trece prin ceva asemanator, solutia nostra a fost sa luam apa din acvarii cu o carafa de 2l si sa o turnam inapoi de la 20 cm inaltime ca sa spargem suprafata apei, cam de 3-4 ori o data la 15 min.

Dar pentru cand dormim sau nu suntem acasa, ne-am gandit sa ne echipam cu un UPS care sa tina doar pompa de valuri (Jebao RW4), am inteles ca trebuie sa aiba "pure sine wave" dar cele de la APC Smart sunt foarte scumpe.

Voi ce folositi?

PS: caut ceva care sa porneasca automat si sa tina pompa de valuri cateva ore, mi-ar placea sa stiu ce experiente/echipamente aveti voi!
[Email] [WWW]
elven
Ultrahigh member
[Avatar]

Joined: 21/03/2011 20:08:34
Messages: 1873
Location: Constanta
IP:
Offline

- treaba cu valuirea apei cu o carafa e o idee buna
- As face altceva. as pune o pompa de consum foarte mic dar cu eficienta maxima (un bun exemplu este Tunze 6015 (consuma doar 3.5W) si impinge 1650 litri dar reali....in sensul ca face fata la un acvariu de 300 litri de 1 metru lungime. Aceasta pompa sa fie orientata spre suprafata si sa porneasca atunci cand curentul se opreste. Un UPS ar trebui sa tina o zi intreaga alimentata o astfel de pompa.

alta alternativa e doar un generator pe combustibil dar ala e valabil doar daca ai casa si face zgomot


My "Black Water" reef 300L
http://www.acvariu.ro/forum/posts/list/0/28045.page
image
maruska
Member
[Avatar]

Joined: 05/10/2015 21:34:58
Messages: 120
Location: Bucuresti
IP:
Offline

Da, e buna ideea cu pompa tunze dar cum o fac sa pornesca cand se opreste curentul? Adica (din ce inteleg eu) UPS-ul sta in priza iar in el bag pompa, ceea ce o face sa mearga non-stop cu sau fara curent, cum stie sa se cupleze doar cand pica curentul?

Stii vreun UPS (testat) sa tina pompele de valuri, am inteles ca e mare problema cu ele daca merg pe UPS.


Varianta cu generatorul pica oricum pentru ca doar cele super scumpe pornesc automat.

**Am uitat sa mentionez ca vorbesc de acvariul nou de 145cm lungime, acum pregateam pozele sa fac un update.
[Email] [WWW]
dan.pavelescu
Liliacul
[Avatar]

Joined: 19/04/2011 15:50:00
Messages: 12935
Location: Bucuresti/Bruxelles
IP:
Offline

UPS-ul meu a tinut vreo ora (apoi a pornit curentul) o pompa Jebao DC 12000 si doua pompe de valuri Jebao RW15.
Este vorba de un APC Back-UPS ES 700

edit: e si silentions, fanless

This message was edited 1 time. Last update was at 20/02/2017 09:36:40


I'm Batman!

The Forgotten Sands
Release the kraken!
Soupe de poisson

Mi te supui.
[WWW]
ocean
Aquamaster
[Avatar]

Joined: 26/06/2014 14:12:14
Messages: 2851
Location: Targu Mures
IP:
Offline

Chestia cu carafa(la mine e un bol cu gura larga) e valabila, asa am gestionat anul trecut si eu o pana de curent de 26 de ore, cand observam ca discusii respira si cu o idee mai greu "vanturam" apa cateva minute, dupa 26 de ore cand s-a dat curentul bazinul nu a avut nici un simtom de deciclare, normal nu am hranit decat dupa mai multe ore
[Email]
Liv
Ultrahigh member

Joined: 12/11/2015 11:35:12
Messages: 2107
Location: Bucuresti, sector 2, Pantelimon
IP:
Offline

maruska wrote:Da, e buna ideea cu pompa tunze dar cum o fac sa pornesca cand se opreste curentul? Adica (din ce inteleg eu) UPS-ul sta in priza iar in el bag pompa, ceea ce o face sa mearga non-stop cu sau fara curent, cum stie sa se cupleze doar cand pica curentul?

Stii vreun UPS (testat) sa tina pompele de valuri, am inteles ca e mare problema cu ele daca merg pe UPS.


Cum comuta UPS-ul nu prea te intereseaza. In principiu (foarte simplificat) are un releu cuplat direct la 220Vca. Cind cade curentul comuta pe o baterie si iti da 220Vca printr-un convertor 12Vcc/220Vca. Pe orice UPS sint marcate in clar prizele care sint pe convertor si cele care sint cuplate la 220Vca doar prin protectii (are si protectii la supratensiune, trasnete, ...). Pompa trebuie sa fie cuplata la prizele care sint pe convertor.

Ce probleme ar fi?
1. Din motive de cost e mult mai usor sa generezi un semnal dreptunghiular decit unul sinusoidal de putere mare (3-5 W inseamna in electronica putere mare). Marea majoritate a UPS-urilor de pe piata (nu numai in RO) genereaza doar dreptunghiular (la calculatoare - pentru care sint proiectate UPS-urile nu are nici o importanta deosebita). Doar producatorul poate sa spuna daca pompa poate sa functioneze si cu alimentare pe semnal dreptunghiular - sint unele motoare care functioneaza doar cu semnal sinusoidal. Ce poti sa faci? Doar sa pui pompa pe un UPS si sa scoti UPS-ul din priza. Daca pompa functioneaza in continuare e bun ups-ul pt. pompa. Daca pompa nu mai functioneaza nu e bun UPSul.
2. Sa presupunem ca functioneaza. Cit timp va functiona? Marea majoritate a upsurilor au un acumulator de 7Ah. Randamentul de transformare a 12Vcc (de la acumulator) in 220Vca (la pompa) e de aprox. 80% deci mai ramin 7x0,8=5,6Ah. Sa zicem ca pompa maninca 22W. Consuma 22W/220V=0,1A. Teoretic ar trebui sa functioneze 5,6Ah/0,1A=56 de ore. Doar ca teoria in cazul asta nu se pupa deloc cu practica. Motoarele isi schimba mult randamentul si functie de forma undei de alimentare cu curent. Un JBL E900 (de 36W) mi-a functionat sub 1 ora pe un acumulator de 7Ah (cu un APC ES 500).

Ca sugestie suplimentara (nu stiu daca e buna). Iei un UPS oarecare, o pompa de aer vibratoare (aia stiu ca functioneaza fara probleme si pe semnal dreptunghiular) si un releu la 220Vca cu contact normal inchis. Releul il pui la o priza de pe UPS care nu trece prin convertor. Contactul de la releu alimenteaza pompa dintr-o priza din convertor. Cind cade curentul contactul de la releu se inchide si porneste pompa. Cu 2-3 pietre de aer ai si aerisire si circulatia apei in bazin cit tine acumulatorul.
maruska
Member
[Avatar]

Joined: 05/10/2015 21:34:58
Messages: 120
Location: Bucuresti
IP:
Offline

Wow Liv! Multumesc pentru detalii!

Acum am inteles si cum functioneaza un UPS ceea ce e de mare folos! Unele detalii sunt in pic cam tehnice pentru mine dar il voi ruga pe tata sa ma ajute cu releul.

Pe cel.ro am gasit un UPS care are semnal sinusoidal (UPS Lestar SIN-830ES 800VA AVR Pure Sine Wave LCD 2 x Schuko USB Negru sin-830es) si e mai ieftin decat APC-ul Smart (sinusoidal), o sa il testez pe asta, macar avand un UPS voi avea un fel de alarma in cazul in care pica curentul in mijlocul noptii.

Poate pun o intrebare tampita dar: ai idee daca exista vreo priza smart (sau un sistem) care e in stare sa trimita mail sau o alerta pe telefon, cand pica curentul? Stiu ca Apex-ul ar face acest lucru dar e un pic cam scumpa investitia doar pentru un mail.


[Email] [WWW]
alexiumihai
Membru de baza

Joined: 05/05/2012 17:02:42
Messages: 335
Location: Bucuresti Sector3 - Piata Ambrozie
IP:
Offline

maruska wrote:

Poate pun o intrebare tampita dar: ai idee daca exista vreo priza smart (sau un sistem) care e in stare sa trimita mail sau o alerta pe telefon, cand pica curentul? Stiu ca Apex-ul ar face acest lucru dar e un pic cam scumpa investitia doar pentru un mail.



Partea asta e mai dificil? decât partea cu UPS-ul

Cum trimiti email de pe un echipament dac? nu mai ai curent. Trebuie c? ?i router-ul sa fie pe ups.
?i s? ai noroc ca la provider sa fie curent.

Mai bine cau?i un serviciu online care sa verifice dac? tu ai net.
maruska
Member
[Avatar]

Joined: 05/10/2015 21:34:58
Messages: 120
Location: Bucuresti
IP:
Offline

Da, asa e! Logic ...si router-ul ramane fara curent...
[Email] [WWW]
alexiumihai
Membru de baza

Joined: 05/05/2012 17:02:42
Messages: 335
Location: Bucuresti Sector3 - Piata Ambrozie
IP:
Offline

http://www.happyapps.io/pricing

https://www.insping.com/pricing/

https://uptimebutler.com/

https://uptimerobot.com/about

Cateva din serviciile online care monitorizeaza un site. In cazul tau, pui sa monitorizeze router-ul de acasa.

Daca ai net de la RDS este mai simplu, poti face DynDNS direct la ei, si poti monitoriza domeniul tau, altfel, trebuie sa stie router-ul de dyndns.

Practic tu monitorizezi daca ai net.

This message was edited 1 time. Last update was at 21/02/2017 09:04:27

maruska
Member
[Avatar]

Joined: 05/10/2015 21:34:58
Messages: 120
Location: Bucuresti
IP:
Offline

@alexiumihai iti multumesc frumos pentru informatii! O sa ma interesez sa vad care e cea mai avantajoasa varianta.