Reefer,
Am ezitat sa-ti raspund in continuare deoarece nu cred ca-mi faci o concesie personala mie sau altor utilizatori
de chillere daca iei in calcul si debitul pompei de alimentare.
DeltaT-ul este de fapt diferenta intre temperatura apei ce intra in chiller si temperatura apei ce iese din chiller - exprimata in grade Celsius [in situatia mea]
sau poate fi diferenta dintre temperatura apei ce intra in chiller si temperatura la care este setat chiller-ul [tot in grade Celsius].
Temperatura de la iesirea din chiller [precum si timpul de functionare al chiller-ului/compresorului] este in functie de
1. temperatura de la intrare [adica a apei din bazin]
2. timpul de contact dintre apa si serpentina de racire care este dat de debitul pompei de alimentare
TECO spre exemplu recomanda pentru modelul TR5 [adica un model echivalent al lui Titan 150] un debit de 500 litri pe ora.
Aqua Medic recomanda pentru Titan 150 orice intre 200 si 1,500litri pe ora
In aceleasi conditii de temperatura ambientala, acelasi volum de apa net, aceleasi echipamente pornite timpul de functionare al chiller-ului meu
a scazut de la aproximativ o ora la 45 de minute in momentul in care am schimbat pompa de 1,000 de litri cu una de 600.
--